Автор Тема: Заземление в квартире  (Прочитано 9695 раз)

Offline Bodyn

  • Тот кто видел тьму - никогда не поверит в ...
  • Старожил
  • ****
  • Дякую
  • -Сказав: 18
  • -Отримав: 65
  • Повідомлень: 1656
  • Карма: +57/-6
  • Стать: Чоловіча
    • Перегляд профілю
Re: Заземление в квартире
« : 02 Липень 2016, 23:01:23 »
garikttt, а как тогда называется схема, которая у меня в 9-тиэтажке в щитке реализована  - от нуля провод идет к болту, вкрученному в пластину, приваренную к арматуре стенной плиты, а уже от сего болта ноль идет на счетчики?

Ведомственные строительные нормы "Электрооборудование жилых и общественных зданий" Нормы проектирования ВСН 59-88 Госкомархитектуры  - собственно, этим правилам должны соответствовать схемы подключения потребителей.
15. ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗАНУЛЕНИЕ) И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Дополнительно к требованиям ПУЭ в жилых и общественных зданиях заземлению (занулению) подлежат:
бытовые электрические машины и приборы единичной мощностью св. 1,3 кВт;
15.6. В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение устройств защитного отключения (УЗО) на токосрабатывания не более 30 мА и время срабатывания до 100 мс.
В жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать на вводе в квартиру.

ПУЭ глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности":
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на (интересующие нас):
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.

1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Таким образом, теоретически, согласно правил, необходимо металлические части электроаппаратов занулить и присобачить к нулевому проводу отдельным проводом. А пункт 7.1.36 запрещает объединять нулевой рабочий и нулевой защитный проводники под общий зажим - необходимо городить шину.
Применение защитного заземления в сетях с глухозаземленной нейтралью (присоединение корпусов аппаратов, например, к батарее) менее эффективно в целях защиты от поражения током, хотя должно привести к срабатыванию защитных устройств.


Определить какая нейтраль - смотреть на количество идущих проводов от подстанции к распределительному устройству, если 4 - то это глухозаземленная нейтраль, но это не каждый сможет определить, хлопотно все это
Теорию рассмотрели, в следующем посте кратко отвечу по сути
...Я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад...

Ці користувачі сказали Вам ДЯКУЮ:


Thank-o-Matic 3.0 By Adk Team