Барьер регулируемый. Максимум - 270. До этого был такой, который показывал напряжение на 15 вольт ниже. Т.е. он вырубался при 255 вольтах. Поэтому я его обменял с таким "странным" критерием выбора.
Не понял, что Вы имеете в виду. Пороги отключения привязаны к отображаемой на индикаторе информации, которая в свою очередь может корректироваться(это, кстати, и указано в ссылке на Ваш прибор). Откалибруйте вольтметр и и всё будет отключаться согласно Ваших уставок. Для калибровки отключите питание прибора(автоматом или пробкой), нажмите одновременно кнопки "+" и "-" (или "вверх"и "вниз") и подайте питание. Через несколько секунд прибор войдёт в режим калибровки(отобразится надпись "CLB" или подобная). Отпустите кнопки и с их помощью подстройте показания прибора по подключенному образцовому вольтметру. После этого кратковременно повторно нажмите обе кнопки вместе, произойдёт запоминание настроек(как при установке порогов отключения и выдержки). Несколько попавших в руки модификаций реле имели именно такой алгоритм калибровки показаний.
Больше 270В выставлять нельзя - теряется смысл установки "Барьера".