01 Травень 2015, 14:07:55
Відповідь #75
Offline

Vitus


Offline Vitus

  • ****
  • Старожил
  • Повідомлень: 1054
  • Країна: ua
  • Карма: +91/-1
  • Дякую
  • Сказав: 193
  • Отримав: 545
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
    • Отчет
Навскидку - отгнившее\отгоревшее зазамление нейтрали на ТП
Я ж говорю - умные, блин! Правильно, соображаешь. Респект.

Ці користувачі сказали Вам ДЯКУЮ:


Форум Краматорська


04 Травень 2015, 14:47:45
Відповідь #76
Offline

garikttt


Offline garikttt

  • нигилист
  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 9592
  • Країна: ua
  • Карма: +197/-24
  • Дякую
  • Сказав: 1536
  • Отримав: 1767
  • помни о сыре!
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю

После ремонта РЭСом (не у меня, у себя, у меня свой кабель с ТП) измерения: 1-2 фаза 345 в, 1-3  фаза 365 в, 2-3 фаза 395 в. От ноля к фазам - в допустимых пределах (+- 15-20 В), заземление - "0" - 140 В! От заземления к фазам - превышение от 70 до 140 В.
 Почему такие перекосы в измерениях? Правильный ответ знаю. Кто -что скажет?
 
Не заземлена 0 точка на трансформаторе... О чём и говорили!

Ой  :o аперидили!
Навскидку - отгнившее\отгоревшее зазамление нейтрали на ТП
Я ж говорю - умные, блин! Правильно, соображаешь. Респект.
И вот как раз в этой ситуации повесить на одну из фаз хорошую нагрузочку - и тут же на оставшихся напряжение между фазой и нулем станет практически равно напряжению между этой фазой и той на которую хорошая нагрузка...
Я сижу у речки,
затекла нога...
Всё не видно трупа
моего врага!

04 Травень 2015, 15:17:29
Відповідь #77
Offline

Anton_


Offline Anton_

  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 3019
  • Країна: ua
  • Карма: +90/-8
  • Дякую
  • Сказав: 200
  • Отримав: 670
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
Сколько всего написали... Достало меня постоянное срабатывание барьера... Мне что, надо на столбе ноль заземлить?

04 Травень 2015, 19:51:12
Відповідь #78
Offline

Анндрей


Offline Анндрей

  • *
  • Посетитель
  • Повідомлень: 40
  • Карма: +0/-0
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 7
    • Перегляд профілю
....... Достало меня постоянное срабатывание барьера... Мне что, надо на столбе ноль заземлить?
Для начала проверить ёмкость делителя напряжения в "Барьере" (по памяти 1мкФх400В) и электролитов  по низкой стороне(питание контроллера) на  предмет высыхания. Ну, и юстировка   контроллера по реальному напряжению...

04 Травень 2015, 19:57:52
Відповідь #79
Offline

Анндрей


Offline Анндрей

  • *
  • Посетитель
  • Повідомлень: 40
  • Карма: +0/-0
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 7
    • Перегляд профілю

И вот как раз в этой ситуации повесить на одну из фаз хорошую нагрузочку - и тут же на оставшихся напряжение между фазой и нулем станет практически равно напряжению между этой фазой и той на которую хорошая нагрузка...
И причиной этому - всё тот же хреновый ноль.. Земля  -  крайняя мера, резервный вариант.  Использование земли для компенсации плохого ноля не оставляет  резерва прочности и безопасности в дальнейшей эксплуатации...

04 Травень 2015, 22:43:55
Відповідь #80
Offline

Anton_


Offline Anton_

  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 3019
  • Країна: ua
  • Карма: +90/-8
  • Дякую
  • Сказав: 200
  • Отримав: 670
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
Выбирал этот барьер, как показывающий самое меньшее значение. Уже дома сравнивал с несколькими приборами. В точности показаний сомнений нет. Даже если +-10 вольт. 270 тоже многовато.

04 Травень 2015, 22:44:38
Відповідь #81
Offline

Anton_


Offline Anton_

  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 3019
  • Країна: ua
  • Карма: +90/-8
  • Дякую
  • Сказав: 200
  • Отримав: 670
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
Может кто знает, как его модернизировать, чтоб он вырубался не при 280, а хотя бы при 290?

05 Травень 2015, 07:18:20
Відповідь #82
Offline

Vitus


Offline Vitus

  • ****
  • Старожил
  • Повідомлень: 1054
  • Країна: ua
  • Карма: +91/-1
  • Дякую
  • Сказав: 193
  • Отримав: 545
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
    • Отчет
Может кто знает, как его модернизировать, чтоб он вырубался не при 280, а хотя бы при 290?
Это который нерегулируемый? Зачем вы его купили..... Такое "г". Классные барьеры собирали в Донецке. http://www.hs-electro.com.ua
У меня везде стоят - нареканий нет.

05 Травень 2015, 07:24:23
Відповідь #83
Offline

garikttt


Offline garikttt

  • нигилист
  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 9592
  • Країна: ua
  • Карма: +197/-24
  • Дякую
  • Сказав: 1536
  • Отримав: 1767
  • помни о сыре!
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
Может кто знает, как его модернизировать, чтоб он вырубался не при 280, а хотя бы при 290?
Ну тогда его проще вообще не включать! 280 - уже для некоторых приборов "перебор", по своему пичальному опыту знаю, что пониженное напряжение переносится лучше, чем повышенное... У меня стоит (на даче) 270 (с ручной регулировкой)- типа 240в +\- 10% как написано на шильдиках, и то на душе неспокойно, когда цифири 264-268 скачут!
Я сижу у речки,
затекла нога...
Всё не видно трупа
моего врага!

05 Травень 2015, 17:52:33
Відповідь #84
Offline

Анндрей


Offline Анндрей

  • *
  • Посетитель
  • Повідомлень: 40
  • Карма: +0/-0
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 7
    • Перегляд профілю
Выбирал этот барьер, как показывающий самое меньшее значение. Уже дома сравнивал с несколькими приборами.....
Довольно странный критерий выбора...

Может кто знает, как его модернизировать, чтоб он вырубался не при 280, а хотя бы при 290?
Может кто и знает, но желательно хотя бы увидеть о чём речь. Фоточку девайса, например...

05 Травень 2015, 18:31:34
Відповідь #85
Offline

ur7ijz


Offline ur7ijz

  • У меня есть пара болотных сапог И сигарета, которая вот-вот погаснет.
  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 9686
  • Країна: 00
  • Карма: +0/-0
  • Дякую
  • Сказав: 309
  • Отримав: 154
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
Может кто знает, как его модернизировать, чтоб он вырубался не при 280, а хотя бы при 290?
При 290 может сгореть бытовая техника! Холодильник например. 280 уже многовато
Померяй непряжение между фазой и вбитой в землю арматуриной! Ну или если водопровод не пластик то с ним
Если в квартире то ищи отвод от арматуры панельного дома (под ванной точно есть)
В кирпичном только в щитовой на вводе в дом  :o
Если те же цифры пиши заяву в энергонадзор
Модератори українського форуму не хочуть спілкуватися українською

05 Травень 2015, 18:50:48
Відповідь #86
Offline

Anton_


Offline Anton_

  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 3019
  • Країна: ua
  • Карма: +90/-8
  • Дякую
  • Сказав: 200
  • Отримав: 670
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
Барьер регулируемый. Максимум - 270. До этого был такой, который показывал напряжение на 15 вольт ниже. Т.е. он вырубался при 255 вольтах. Поэтому я его обменял с таким "странным" критерием выбора.


ПС Закралась ошибка. Верхний предел 270. Хочется 280.

05 Травень 2015, 18:54:56
Відповідь #87
Offline

Anton_


Offline Anton_

  • *****
  • Ветеран
  • Повідомлень: 3019
  • Країна: ua
  • Карма: +90/-8
  • Дякую
  • Сказав: 200
  • Отримав: 670
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю

05 Травень 2015, 20:40:35
Відповідь #88
Offline

Vitus


Offline Vitus

  • ****
  • Старожил
  • Повідомлень: 1054
  • Країна: ua
  • Карма: +91/-1
  • Дякую
  • Сказав: 193
  • Отримав: 545
    • Чоловіча
    • Перегляд профілю
    • Отчет

05 Травень 2015, 23:22:04
Відповідь #89
Offline

Анндрей


Offline Анндрей

  • *
  • Посетитель
  • Повідомлень: 40
  • Карма: +0/-0
  • Дякую
  • Сказав: 0
  • Отримав: 7
    • Перегляд профілю
Барьер регулируемый. Максимум - 270. До этого был такой, который показывал напряжение на 15 вольт ниже. Т.е. он вырубался при 255 вольтах. Поэтому я его обменял с таким "странным" критерием выбора.

Не понял, что Вы имеете в виду. Пороги отключения привязаны к отображаемой на индикаторе информации, которая в свою очередь  может корректироваться(это, кстати, и указано в ссылке на Ваш прибор). Откалибруйте вольтметр и и всё будет отключаться согласно Ваших уставок.   Для калибровки отключите питание прибора(автоматом или пробкой), нажмите одновременно кнопки "+" и "-" (или "вверх"и "вниз") и подайте питание.  Через несколько секунд прибор войдёт в режим калибровки(отобразится надпись "CLB" или подобная). Отпустите кнопки и с их помощью подстройте показания прибора по подключенному образцовому вольтметру. После этого кратковременно повторно  нажмите обе кнопки вместе, произойдёт запоминание настроек(как при установке порогов отключения и выдержки). Несколько попавших в руки модификаций  реле имели именно такой алгоритм калибровки показаний.
Больше 270В выставлять нельзя - теряется смысл установки "Барьера".

Ці користувачі сказали Вам ДЯКУЮ:


Форум Краматорська