210В сейчаса когда будет 160 - начнётся веселье что ли? :) 210 в пределах нормы вообще-то.
грустно :(
...Кстати на днях по телевизору в новостях рассказывали как в каком-то городе на дом подали 380 вольт (авария на подстанции). Погорела вся электроника. У дедушки одного даже проводка загорелась, в кадре промелькнуло оплавленное радио на стене.На дом и так подаётся 380в., а затем должно быть равномерно распределено по квартирам все три фазы, нулевой провод один на всех. Вот поэтому, когда нет одной или двух фаз не во всех квартирах светятся окна. В квартиру 380в. может попасть только в одном случае, если в щитовой отгорит 0 и на доме не будет земли. Все, кто будет на этой нулевой шине, получат в квартиру другую фазу, вместо нуля-земли. Поэтому, надёжней, как советует техника безопасности, нужно иметь отдельную землю. Выполнить это нелегко, поэтому все рискуем потерять эл.приборы. У кого есть знакомые по Дв.38 п.13, спросите их. Им, в прошлом году, пришлось с этим столкнуться. Воистину 13-е число.
На дом и так подаётся 380в., а затем должно быть равномерно распределено по квартирам все три фазы, нулевой провод один на всех. Вот поэтому, когда нет одной или двух фаз не во всех квартирах светятся окна. В квартиру 380в. может попасть только в одном случае, если в щитовой отгорит 0 и на доме не будет земли. Все, кто будет на этой нулевой шине, получат в квартиру другую фазу, вместо нуля-земли. Поэтому, надёжней, как советует техника безопасности, нужно иметь отдельную землю. Выполнить это нелегко, поэтому все рискуем потерять эл.приборы. У кого есть знакомые по Дв.38 п.13, спросите их. Им, в прошлом году, пришлось с этим столкнуться. Воистину 13-е число.1. Приходить может и больше номинала и меньше.
1. Приходить может и больше номинала и меньше.
2. Отгорание нуля может произойти не только в считовой.
3. Отдельная земля? - чем она вас спасет при отгорании нуля? Или вы предлагаете самостоятельно глухозаземленную нейтраль исполнить?
4. Датчик перенапряжения или 2-3 варистора + автоматы спасут положение а не собственная земля.
P.s. И вообще, +- 10% это норма.
P.s. И вообще, +- 10% это норма.И вообще-то 220в. 50Гц. - вот это норма.
Вот как наш народ быстро привыкает к хорошему.
Лет двадцать пять - тридцать назад в деревнях почти у каждого стояли стабилизаторы. Забыли что это такое? Вспоминайте.
1. Да и пусть приходит, мы больше не боимся. У меня сейчас:1. Зря не боитесь, потому что завышеное напряжение ничуть не лучше заниженного. Я минимум одно место на Курченко знаю, где на "острые концы" в домое РУ приходит 248 В, и это при полном отстутсвии дисбаланса напряжения по фазам.
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i437/1201/03/500777345c6e.jpg.html (https://www.kramatorsk.info/talk/go.php?url=http%3A%2F%2Fradikal.ru%2FF%2Fs017.radikal.ru%2Fi437%2F1201%2F03%2F500777345c6e.jpg.html)
Это по Вашим меркам, хорошо или плохо? Как по мне, то хорошо, я сам себе выбрал фазу с большим напряжением, потому что у мамы на Горе уже 2 компрессора в холодильнике накрылось из-за 150в. в сети.4. Если показания текущие, то скорее хорошо. Т.е судя по фото у Вас что то в районе 240 В. Это в пределах нормы. Опять же - если прибор не врет.
Щитовая, это не то, что считает. Это то, что стоит в подвала, подъезде, на каждом этаже.5. Любезный, Вы бы полегче с алегориями. Потому как, судя по Вашей писанине, Вы несколько плаваете в вопросе.
Так вот, если в щитовой, основной, куда подходит 4 шины из подстанции, отгорит... у вас в квартире две фазы 380, потому что в основе своей, щитовые этажные не заземлены, т.к. нет земли на дом.6. Вы вообще хорошо подумали, прежде чем такие ляпы публиковать? - Вы на 100% уверены, что при отгорании нуля в домовом РУ у Вас на вводе в квартиру будет именно 380 В? (а не 360 или 340) Вы уверены что обещаные Вами 380 В возникнут именно из за отстутсвия заземления в этажном ЭЩ, а не из за того, что в результате отгорания нуля на вводе изменилась схема включения электропотребителей со звезды на треугольник?
Я их каждый день вижу. И у меня было, на схему лифта приходило 380, а 0 не было. Двигатель работает, а контакторы не замыкаются. Хотите на спор - завтра докажу, что и сейчас там нет земли. 0 прицепили, а подъезд не заземлён. Это дв.38 п.9, где зоомагазин.7. Видеть одно - понимать, другое. Давайте лучше я Вам на спор продемонстрирую, что если отгорание нуля произойдет вне домового Ру, то последствия могуб быть еще более плачевными? Давайте? - я всего лишь пять проводов перекушу и у Вас в квартире большинство электроприборов выгорит, причем четыре провода - это для того что бы соседей обезопасить.
2. Если не только, то Вам это ничем не грозит, лишь бы щитовая была заземлена и 0 был на месте.8. Геля, Геля... Боже, Боже... Какой дилетантизм... Вы же вроде бы электромеханник? Как же Вас допускают к работам с такими знаниями? - Есть еще вагон и маленкая тележка факторов которые Вы ни разу не упомянули.
3. Если у меня будет земля на квартире, и ко мне в квартиру придёт фаза, из-за отгоревшего 0 в щитовой, то там, в щитовой выгорит вставка на этой фазе.9. Да Вы что? :) - Т.е. Вы подобные заявления делаете не указав сечение заземляющего токопровода? Изящно...
4. Ура датчику перенапряжения или 2-3 варисторам + автоматам.Кстати значительно повыщает вероятность выживания электрооборудования наличи в квартире блока безперебойного питания (для компьютера), воткнутого в розетку - в нем на входе как раз эти 2-3 варистора и стоят. И вслучае перенапряжения они устроят КЗ и вызовут срабатывание устройств защиты.
Курим статью (https://www.kramatorsk.info/talk/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.normalizator.com%2Fmanuals%2Fpower%2Fharm%2F3.html%23p38tn) до полного просветление. Там, кстати, внизу есть табличка. Так вот в ней первая строка - это как раз Ваша тема.ЦитуватиP.s. И вообще, +- 10% это норма.И вообще-то 220в. 50Гц. - вот это норма.
1. Зря не боитесь, потому что завышеное напряжение ничуть не лучше заниженного. Я минимум одно место на Курченко знаю, где на "острые концы" в домое РУ приходит 248 В, и это при полном отстутсвии дисбаланса напряжения по фазам.Завышенное напряжение, априори не может быть косяком ЖЭКа.
2. Именно изходя из вышесказанного необходимо определять чей косяк - ЖЭКа или РЭСа. И уже после этого им мозг трахать.
Завышенное напряжение, априори не может быть косяком ЖЭКа.А банальный перекос фаз, возникающий в связи с дисбалансом нагрузок в сети домового электрораспределения? - Это не косяк ЖЭКа?
Кроме случаев с отгоревши нулем.
1. Зря не боитесь, потому что завышеное напряжение ничуть не лучше заниженного. Я минимум одно место на Курченко знаю, где на "острые концы" в домое РУ приходит 248 В, и это при полном отстутсвии дисбаланса напряжения по фазам.А Вы где-то, хоть одно место, видели, чтобы на всех трёх фазах, было одинаковое напряжение?
2. Именно изходя из вышесказанного необходимо определять чей косяк - ЖЭКа или РЭСа. И уже после этого им мозг трахать.А Вы им пробовали трахать мозг? Это не ЖЭК, это ЧП, им покакать на Ваше траханье.
3. Такой прибор сами знаете куда пора деть.Такой прибор делался при Сталине, когда за украденный колосок пшеницы посылали Комсомольск-на-Амуре строить. Тогда ЗК - это Забайкальский Комсомолец. Это сейчас навезли игрушек и раздают, если раздают, электрикам ЧП, типа "АЛАТЫР". Так что лучше такой, чем цяцьку красивую.
4. Если показания текущие, то скорее хорошо. Т.е судя по фото у Вас что то в районе 240 В. Это в пределах нормы. Опять же - если прибор не врет.На фото 230в. и если будет 245, как бывает, когда все спать ложатся, то для меня это лучше, чем 150, потому что при таком напряжении, даже реле в моей аппаратуре не сработает, а их там очень много.
5. Любезный, Вы бы полегче с алегориями. Потому как, судя по Вашей писанине, Вы несколько плаваете в вопросе.Совешенно нет. Со школьной скамьи с электричеством дело имею, в Армии служил в дивизионе связи МВО, радиомехаником. Работаю здесь с 1978-го года. Нареканий не было, пока.
6. Вы вообще хорошо подумали, прежде чем такие ляпы публиковать? - Вы на 100% уверены, что при отгорании нуля в домовом РУ у Вас на вводе в квартиру будет именно 380 В? (а не 360 или 340) Вы уверены что обещаные Вами 380 В возникнут именно из за отстутсвия заземления в этажном ЭЩ, а не из за того, что в результате отгорания нуля на вводе изменилась схема включения электропотребителей со звезды на треугольник?А вам разница есть 360 или 340? Я Вам живой пример привёл из жизни Дв.38 п.13. Отгорел 0 и у людей сгорело всё, что было включено и даже то, что было в ждущем режиме. Ещё несколько лет назад, тогда ещё было ЧП "АРЭКС", при проведедении сварочных работ эл.сваркой, случился такой же конфуз. Отгорел 0 и через сварочный аппарат фаза пошла по нулевому проводу в квартиру. Тогдашняя директор ЧП "Митянина", выплачивала убытки. Это было в том же доме, а вот подъезд, по-моему 12-й.
7. Видеть одно - понимать, другое. Давайте лучше я Вам на спор продемонстрирую, что если отгорание нуля произойдет вне домового Ру, то последствия могуб быть еще более плачевными? Давайте? - я всего лишь пять проводов перекушу и у Вас в квартире большинство электроприборов выгорит, причем четыре провода - это для того что бы соседей обезопасить.Да не выгорит, потому что у меня земля в квартире надёжнее нуля в щитовой. Вставка в щитовой не выдержит. Да и у меня автоматы стоят.
Нет? - Не хотите?
Ну так не надо теребить не вовремя.
8. Геля, Геля... Боже, Боже... Какой дилетантизм... Вы же вроде бы электромеханник? Как же Вас допускают к работам с такими знаниями? - Есть еще вагон и маленкая тележка факторов которые Вы ни разу не упомянули.Какие могут быть факторы, если в щитовой порядок? Вы видели их щитовые, а я видел на всех домах, там вместо вставок алюминиевый провод, весь крепёж ржавый и искрит, если подёргать за провод. Приходите, я Вас рядом с диспетчерской поведу, на дом Юб.34, это малосемейка. Отключался лифт в первом подъеде, прихожу и вижу, что свет в МП мигает. Вызываю электрика, открывает щитовую, а там искрит, при пуске лифта (двигатель 3квт). Электрик проволки намотал и всё, а что он сделает, если вставки не дают? Это только один случай.
9. Да Вы что? :) - Т.е. Вы подобные заявления делаете не указав сечение заземляющего токопровода? Изящно...Конечно, не конский волосок. 10 квадратов Вам хватит для ясности?
Кстати значительно повыщает вероятность выживания электрооборудования наличи в квартире блока безперебойного питания (для компьютера), воткнутого в розетку - в нем на входе как раз эти 2-3 варистора и стоят. И вслучае перенапряжения они устроят КЗ и вызовут срабатывание устройств защиты.Я не против, только прямое КЗ надёжнее.
P.s. И вообще, +- 10% это норма.И вообще-то 220в. 50Гц. - вот это норма.Это норма для ленивых, я и читать не буду. Эти нормы, для тех, кто пишет на лампочках 220-230в, а они сгорают через неделю. Куда вольфрам делся? Это история про колосок, при Сталине, или виселицы при немцах в саду, где никто не мог яблоко сорвать, или про кол, при князе Дракуле, когда за любую провинность на кол сажали. Если бы тогда так лампы перегорали, они (кто отвечает за качество) ещё бы один Комсомольск-на-Амуре построили.
Курим статью (https://www.kramatorsk.info/talk/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.normalizator.com%2Fmanuals%2Fpower%2Fharm%2F3.html%23p38tn) до полного просветление. Там, кстати, внизу есть табличка. Так вот в ней первая строка - это как раз Ваша тема.
Только тяжело им мозги трахать - им там всем "Хорошо..."Ну не знаю как у вас, но в нашем ОСББ я вполне удачно заставил электрика сбалансирова нагрузку на фазах внутридовой сети. Один день с токовыми клещами походил и результат на лицо - перекосов практически не бывает.
Не пугайте людей, из за отгоревшего нулевого провода никакое 380 на квартиру не подастся. Даже если отгорит в РУ-0,4 кВ. Хотя приятного тоже мало - для бытовой техники и электроники "просадки" так же нежелатеьны, а порой просто губительны.Константин, нарисуйте схемку включения сварочного аппара на 220в. и отбросьте нулевой провод от шины. Куда пойдет фаза? Я пойду на работу уже, если не получится понять, после работы нарисую и покажу. Я вам дал два адреса. Хотите, сами у людей спросите. В 13-м подъезде с милицией разбирались, т.к. руководство ЧП "АЛАТЫР" не признало свою вину.
А банальный перекос фаз, возникающий в связи с дисбалансом нагрузок в сети домового электрораспределения? - Это не косяк ЖЭКа?Ну, в большинстве случаем, проблема дисбаланса решалась на этапе начального распределения потребителей по фазам.
Ведь в большинстве случаев точка балансораздела между ЖЭКом и РЭСом - это острые концы.
Уважаемый Radist, я не пытаюсь ставить под сомнение Вашу квалификацию и опыт. Просто Вы не берете в расчет, что схема включения электропотребителей здания - звезда с глухозаземленной нейтралью. И если исключается ноль, то нагрузки, подключенные к разноименным фазам, оказываются включенными последовательно.Не пугайте людей, из за отгоревшего нулевого провода никакое 380 на квартиру не подастся. Даже если отгорит в РУ-0,4 кВ. Хотя приятного тоже мало - для бытовой техники и электроники "просадки" так же нежелатеьны, а порой просто губительны.Константин, нарисуйте схемку включения сварочного аппара на 220в. и отбросьте нулевой провод от шины. Куда пойдет фаза? Я пойду на работу уже, если не получится понять, после работы нарисую и покажу. Я вам дал два адреса. Хотите, сами у людей спросите. В 13-м подъезде с милицией разбирались, т.к. руководство ЧП "АЛАТЫР" не признало свою вину.
Как вариант появления 380В.Все почти верно, за исключением того, что да - потребитель получит две фазы, но при этом линейное напряжение будет совершенно не факт что 380. Очень многое завсит от того где перегорел ноль. Если ближе к потребителю, то это гораздо печальней чем на отгорание нулевого проводника на кабеле или ЗРУ ПТ. Потому что в последнем случае будет происходить очень сложная система переходных процессов связаных с изменением схемы включения эленктропотребителей. И вот чем больше этих потребителей, тем вероятность выжить у электрооборудования выше.
Имеются два потребителя сидящих от РУ-0,4 кВ на разных фазах, но имеющих, от того же РУ, общий ноль. Заземление самого Ру, в сыром подвале, давно отгнило.
Внезапно (https://www.kramatorsk.info/talk/go.php?url=http%3A%2F%2Flurkmore.to%2F%25D0%2592%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE), на кабеле, идущем от подстанции, перегорает нулевой провод, и остается один общий провот, которым соединены все потребители, сидящие на разных фазах.
У одного из потребителей, на холодильнике срабатывае реле, и замыкает обмотку статора в цепь. Его фаза, через обмотку, через общий нулевой провод попадает к остальным потребителям. Те, получают свои 380 в розетку.
Ну, в большинстве случаем, проблема дисбаланса решалась на этапе начального распределения потребителей по фазам.Гы... :D
В каждом доме, старались растыкать одинаковое количество квартир по фазам.
Другое дело, если ЖЭК самовольно перекидывал какую то группу потребителей с одной фазы на другую. Что тоже очень может быть.
Уважаемый Radist, я не пытаюсь ставить под сомнение Вашу квалификацию и опыт. Просто Вы не берете в расчет, что схема включения электропотребителей здания - звезда с глухозаземленной нейтралью. И если исключается ноль, то нагрузки, подключенные к разноименным фазам, оказываются включенными последовательно.1. А я уже грешным делом в первом сомневаться начинаю - уж больно утрирует.
Как вариант появления 380В.Правильно, только холодильник, это ещё ничего, а когда это сетевая обмотка сварочного аппарата, намотанная медным проводом 2мм. Это ответ Константину. Даже и схемы рисовать не нужно.
Имеются два потребителя сидящих от РУ-0,4 кВ на разных фазах, но имеющих, от того же РУ, общий ноль. Заземление самого Ру, в сыром подвале, давно отгнило.
Внезапно (https://www.kramatorsk.info/talk/go.php?url=http%3A%2F%2Flurkmore.to%2F%25D0%2592%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE), на кабеле, идущем от подстанции, перегорает нулевой провод, и остается один общий провот, которым соединены все потребители, сидящие на разных фазах.
У одного из потребителей, на холодильнике срабатывает реле, и замыкает обмотку статора в цепь. Его фаза, через обмотку, через общий нулевой провод попадает к остальным потребителям. Те, получают свои 380 в розетку.
Один день с токовыми клещами походил и результат на лицо - перекосов практически не бывает.Какие клещи? У нас электрики знают, что клещами гвозди можно вытягивать из доски. Я их ели заставил, хотя бы контрольную лампу с собой носить и проверять напряжение под нагрузкой. Приходят два электика с квадратными глазами и говорят: "Юра, у тебя на лифте 800в.". Я: "Вы чо ребята, уже дым бы давно пошёл с трансформаторов". Идём, это было в том же Дв.38, только подъезд 14-й. Приходим, они ставят тестер (из дому специально принесли) и стрелка отклоняется к восьмистам вольтам. Я говорю, а нагрузка у тебя есть?". Снова квадратные глаза. Цепляю контрольную лампочку, - меряй, итог - на одной из фаз вместо 220в., около 110в. Я им объясняю, что у меня постоянно подключены пускатели, трансформаторы, через их обмотку без нагрузки и может показать такое. Котрольная лампа активное сопротивление и я вижу по ней есть фаза или лампочка горит через обмотку, а они ещё проверяли отвёрточкой с неоновой лампочкой, которая будет гореть и на 50в. Прислонил, горит и спорит со мной, что фазы все есть. А Вы... клещи.
Какие клещи? ..... А Вы... клещи.Господин модератор, все уже давно осознали Ваше мироощущение, квалификацию и т.д. и т.п. - креатива дофига, но вот только понимания не очень, все на уровне безусловных рефлексов. Посему заканчивайте флудить, ибо по теме от Вас ничего не слышно.
очень часто по вечерам начинается мерцание ламп - обычных лам накаливания - такое мерцание, как бы это сказать, не с сильной амплитудой, т.е. перепадами яркости, - перепады яркости небольшие, однако очень быстрые - раздражает сильно,Очень похоже что скрутки подгорают.
очень часто по вечерам начинается мерцание ламп - обычных лам накаливания - такое мерцание, как бы это сказать, не с сильной амплитудой, т.е. перепадами яркости, - перепады яркости небольшие, однако очень быстрые - раздражает сильно,Очень похоже что скрутки подгорают.
Вы тоже умный. Если бы ещё и внимательным были, то поняли бы, что я здесь не модератор.Какие клещи? ..... А Вы... клещи.Господин модератор, все уже давно осознали Ваше мироощущение, квалификацию и т.д. и т.п. - креатива дофига, но вот только понимания не очень, все на уровне безусловных рефлексов. Посему заканчивайте флудить, ибо по теме от Вас ничего не слышно.
видимо владельцу РЭСов тяжело сбрасывать темпы покращення
А ты не посчитал, сколько теперь людей с Чернобыля, Беленькой, Соцгорода должны будут переться в Старый город?
А почему вас никогда не волновали жители Шабельковки, Красноторки, Камышевахи.., которые все время должны были переться в Старый город?
И именно это "тебе понравилось"?
одна была только по субботамИ именно это "тебе понравилось"?
Мне понравилось 5 операторов и нормальные условия вместо одной недовольной женщины в подвале!
одна была только по субботам
Merlin, у меня для вас плохая новость - на сверку можно вообще не ездить :))))
Абоненты краматорского РЭС могут управлять своим счетом через интернет (https://www.kramatorsk.info/talk/go.php?url=http%3A%2F%2Fhi.dn.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D31054%3A2013-02-15-06-58-26%26amp%3Bcatid%3D55%3Akramatorsk%26amp%3BItemid%3D147)
Merlin, у меня для вас плохая новость - на сверку можно вообще не ездить :))))
Ошибки в тексте поисправляй.
увеличаться очереди в УТСЗН за субсидиями...И так же тупо задолженности по ним,платить нечем будет.
увеличаться очереди в УТСЗН за субсидиями...Там хитрейшая система...Огромная часть тех кто мог бы на субсидии претендовать - просто не хочет связываться с той бюрократией. А огромная часть тех, кто все-таки решился - с удивлением узнает, что они очень хорошо живут и им субсидии не положены. Поскольку у них например - новая (5-7 лет) мебель в квартире. Или не кинескопный телевизор. Или - не дай Бог - автомобиль несоветского производства.
Я бы прокомментировал :roll:У нас свобода слова,выговорись.
да почти наверняка знаю, что те кто из Киева опять скажут что ну не надо диванной паники и всё у нас опять хорошо :o
А кому типа не совсем нравится - валите в Донеск :(
Ага, там уже Порти и меня почти в теме "диванной паники" в вату зачислили :lol:Я бы прокомментировал :roll:У нас свобода слова,выговорись.
да почти наверняка знаю, что те кто из Киева опять скажут что ну не надо диванной паники и всё у нас опять хорошо :o
А кому типа не совсем нравится - валите в Донеск :(
Гройсман посоветовал, как сэкономить на электрикеSorry but you are not allowed to view spoiler contents.
Лучше бы поинтересовались почему в Донецкой, Днепропетровской обл. параметризация под 400 грн, а в Киевэнерго 140 грн.Стоимость установки прибора учета зависит от расстояния объекта до РЭС:
В моём случае это не менее 7 лет при тарифах 2017 года.
Дешёвый тариф начинает действовать с 22.00. И вот в 22.00 весь многоквартирный дом затевает стирку, уборку, готовку (при наличии электроплиты), несмотря на то, что вечером запрещено нарушать тишину.
Легкое подвывание пылесоса "Буран" родом из СССР (60 Дб)ЦитуватиДешёвый тариф начинает действовать с 22.00. И вот в 22.00 весь многоквартирный дом затевает стирку, уборку, готовку (при наличии электроплиты), несмотря на то, что вечером запрещено нарушать тишину.
:lol: Это шож и как надо готовить чтоб тишину нарушать?