ДСТУ ЕN 50160:2014

Цитувати
4.2.2 Змінення напруги електропостачання
4.2.2.1 Вимоги
У нормальних робочих умовах, за винятком періодів, під час котрих відбувались переривання напруги, змінення напруги не повинні перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги Un. В умовах, коли електричну енергію постачають електромережі без зв’язку з об’єднаною енерго­системою чи до особливо віддалених користувачів мережею, змінення напруги не повинні переви­щувати + 10 % /- 15 % від Un.  Користувачів мережею електропостачання має бути поінформовано про ці умови

Стандартна номінальна  напруга Un для  мереж низької напруги загальної призначеності  має значення Un = 230 В між фазним і нульовим проводом або між фазним проводами:
— для трифазних чотирипровідних мереж:Un = 230 В між фазним та нульовим проводом;
— для трифазних трипровідних мереж:Un = 230 В між фазними проводами.

Національна примітка:
Стандартна номінальна напруга   для мереж низької напруги загальної призначеності в Україні тимчасово має значення Un = 220 В