garikttt, а как тогда называется схема, которая у меня в 9-тиэтажке в щитке реализована - от нуля провод идет к болту, вкрученному в пластину, приваренную к арматуре стенной плиты, а уже от сего болта ноль идет на счетчики?
В спойлере подробно объясняются различия между глухозаземленной нейтралью и изолированной нейтралью и действием тока на человека в данных системах при пробое на корпус и при прикосновению к фазе.
Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.
По поводу болта заземления в 9-ти этажке: ПУЭ: "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется." (цитата взята из ссылки в спойлере)
Собственно, если вас беспокоит безопасность от пробивания на корпус - поставьте УЗО (устройство защитного отключения) ток утечки 30 мА, рассчитанным на нагрузку не менее 32А (запас попу и деньги бережет, это если у вас автоматический выключатель на вводе 16-25А) и можно забить на все эти контуры дополнительных заземлений.
Диф устройство лично я не применяю, так как в случае срабатывания непонятна причина срабатывания - то ли короткое замыкание, то ли пробой на корпус. С УЗО в паре с автоматическим выключателем все ясно - сработало узо - пробой на корпус, выбил автомат - короткое замыкание