Вольтметр не ставится в "разрыв".
Всё правильно, вольтметром измеряем напряжение и он подключается параллельно нагрузке, а последовательно подключается амперметр и ним измеряют ток, потребляемый нагрузкой. Но, при присоединённом "0", невозможно узнать заземлён ли щит в подъезде. Поэтому нужно отключить рубильник, отсоединить "0" и измерить сопротивление заземления омметром. Но!... для этого нужно иметь проверенное заземление и нужно снять нагрузку. Такие измерения правильно может выполнить только измерительная лаборатория, в которой имеется проверенная, искусственная земля, или выполнить по правилам заземление, измерить его и только после этого измерить между ним и подъездными щитами и щитовой в подвале. Как вы думаете ЖЭК это будет делать? Для того, чтобы хотя бы убедиться, что заземление присутствует, нужно снять нагрузку со щитовой, отсоединить "0" и через лампу-контрольку подать фазу на щитовую. Для убедительности можно параллельно подключить вольтметр и сравнить напряжение между "0" и фазой и между контуром щитовой и той же фазой. Это по-колхозному или по-жековски, т.к. у них нет омметров и они их и в глаза не видели. Если омметр есть, всё очень легко выполняется – рубильник в щитовой вниз, отсоединяем "0" и измеряем сопротивление заземления щитовой. Затем сопротивление заземления распределительных щитов на площадке. Но, нагрузку всё равно нужно снять. Всё это выполнимо, если есть немного времени и жидкости, которая добавит желания жековскому электрику этим заниматься. А лучше это сделать официально, чтобы в случае, как в 13-м подъезде китайской стены, был документ для суда, если что-то случится.